只看楼主 我来说两句现回答你提出的几个问题:
1,下穿段的管线采用什么管材 ?
答:宜使用钢管,焊接连接!水下不宜采用砼管柔性连接!一旦河床透水,后果不堪设想!
2,下穿管管段管顶距河床底距离选择多少?。
答:视河床地质条件和要埋设的管径大小,一般是2.5D(D管径)较为合理;河床底是指除去淤泥后的河床底高程!具体看图纸标注.
3,施工时是否需要对管道的基础进行处理,如需处理应如何处理?
答:如过是顶管施工,则无须处理?围堰截流明埋法施工,则要考虑对管道基础作处理,具体视地质情况再定,一般有碎石垫层加砼基础,或砂垫层基础.
4,管道上是否需设置防止管道移位装置,是否需要考虑抗浮问题
答:如过是顶管施工,则无需考虑此类问题!如果明埋法施工,则要考虑.
5,管道敷设后回填土的防冲刷如何考虑?
答:抛石压重为常用的方法!