土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 原水管用钢管还是球墨管好?

原水管用钢管还是球墨管好?

发布于:2006-08-16 09:04:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在遇到一个工程,是原水进水厂的管子,DN900的,水压是0.5MPa
这样的条件用球墨管好还是钢管好?
谢谢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    原水输水压力管结合工程实际情况和沿线地质条件,可采用球墨管、钢管、玻璃钢夹砂管、PCCP管等,管道穿越障碍物一般采用钢管。输水管管材选用一般设计需通过技术经济综合比较后再确定。
    2008-01-24 13:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhoulihui
    zhoulihui 板凳
    当然是球墨铸铁管好,钢管造价也太高了,钢管有的优点,铸铁管基本上都有,
    2008-01-23 20:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多