生活、消防能否合用变频调速泵,是否有强制性条文规定消防不允许用变频调速泵。我现在做一个小区,开始采用的生活消防分开,现在甲方采用生活消防合用变频调速泵组,而且连屋顶消防水箱取消掉,这样做是否可以,希望各位给点意见,并说出你的理由。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
rf2002
沙发
消防泵房设置10min的气压罐,太恐怖了!!
2003-09-23 09:04:23
赞同0
-
ma-dalian
板凳
可以,有两种情况:1市政水管网满足常高压的要求,且水量满足消防用水;2,于消防水泵房设置满足10分钟室内消防用水的气压罐。