在生活用水高峰时是否能保证消防的用水量,这时的用水量好像非常大,在保证消防用水的前提下,感觉可以用
2006-08-26 08:11:26
赞同0
-
水灾
板凳
提个疑问:
2006-08-26 00:03:26
赞同0
加载更多回复 举报
1、合用变频泵,生活水质如何保证?既然是合用,水池也合用?(当然合用水池是不允许的)
2、消防流量和生活泵的流量接近?另外水压也是个问题。
3、合用之后选择的水泵,其流量应满足生活最大时的消防流量。且泵经常运行的扬程流量应在泵的高效区内(很难保证)
4、综合以上3点,初期省下的那点钱也许不够1年花销的。交付使用后甲方就撤了,以后的电费可是居民自己掏。本地见过一个工程,因为居民泵房电费交不上,能耗过高,自来水公司拒绝接收泵房。