铁路涵洞2*2的16的倒角处的钢筋,本来是绑扎的,可是工人把那焊接了,和主筋焊在了一起,这个危害有多大?为什么采用绑扎,而不是焊接?有懂得么??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • l-y-c
    l-y-c 沙发
    既然焊接好,为什么要绑扎呢?
    这个里面有两个问题:第一、钢筋焊接不是很重要的位置固定,一般是不容许的(国外桥梁要求尽量少用焊接),因为焊接时高温损害了钢筋原有品质,钢筋显得比原来脆。第二、焊接损伤主筋,对主筋受力不利(《施工规范》里有个这样的要求,不知大家注意没有,“钢筋焊接接头在同一个截面里不能超过50%”,就是担心因为焊接使钢筋受损伤,抗折能力下降)。
    2011-12-05 19:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • yy60132027
    yy60132027 板凳
    不懂学习了哦~~
    2011-12-05 17:12:05

    回复 举报
    赞同0