土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】没送电哪来220V电压?

【请教】没送电哪来220V电压?

发布于:2011-11-30 19:57:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请教高手一个问题,今天我们一个10kv/400v配电所进行带电调试,结果合上高压开关后,变压器正常,但是奇怪的是低压断路器并没有合闸,低压母排A相和N排居然带了220v电压。真是让人百思不得其解啊,求高手分析。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-1 21:39 编辑 ]

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lswkgyb
    lswkgyb 沙发
    同意楼上的和楼下的分析
    2011-12-08 14:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    tongyi nide gaojian同意你的高见,我遇到过这种情况,查找了一下午,最后发现是感应电,用指针表就没事了
    2011-12-08 08:30:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

等电位箱事宜

局部等电位箱内部联接件有具体要求吗TD28?(如连接板的厚度等)依据是什么

回帖成功

经验值 +10