土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 等电位箱事宜

等电位箱事宜

发布于:2011-11-30 19:12:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
局部等电位箱内部联接件有具体要求吗TD28?(如连接板的厚度等)依据是什么

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    沙发推荐的那个图册
    2011-12-06 10:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • aaaa1234asd
    aaaa1234asd 板凳

    你说的图集上没有说到TD型号的要求
    2011-12-06 08:40:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 暗装MEB,总等电位连接箱,箱体和门框可分离,带工程图,材料表,各零件图,总装图,可修改,可直接出图,适用于是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:——进
  • 对住宅等电位联结的认识
    等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
  • 等电位联结测试记录
    本资料为等电位联结测试记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 试论等电位联结的应用
    由于信息技术在建筑电气中被广泛应用 .电磁干扰 问题也随之而来 我国有的建筑电气设计规范规定电子 信息系统宜与防雷系统共用接地网 .这基本上是正确 的。
  • 等电位联结和接地.PDF
  • FYI,是复印版,效果还行
  • 卫生间等电位的做法
    所谓局部等电位,就是保证了单在卫生间这个局部范围内,各个可能同时触及的金属体间不存在电位差。没有了电位差,何需泄流?所以,在做局部等电位的时候,应将该场所内所有金属物通过等电位联结线连接到LEB排上,
  • 电气安全--等电位接地
    用电安全的主要措施——等电位接地。
  • 02D501-2_等电位联结安装
    等电位联结的做法图集,包括:等电位联结和接地示例说明,电源进线、信号进线等电位联结示意图,总等电位联结平面图示例,浴室局部等电位联结示例等。
  • 最新整理的等电位CAD图集
    本资料为最新整理的等电位CAD图集,包含 建筑物内配电工程 等电位联结安装等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 办公楼等电位连接图
    本资料为办公楼等电位连接图,图纸包括:等电位连接图,平面图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 等电位设计cad大样图
    本资料为等电位设计cad大样图,图纸包括:局部等电位和总等电位等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 此为图集02D501-2等电位联结安装,解压后格式为PDF格式,可以用Adobe Reader阅读器或者超星阅读器打开.
  • 谈对等电位联结的认识
    目前,我国许多新修订的规范、标准逐步同国际电工标准(IEC标准)接轨。等电位联结能够降低接触电压、防间接接触电击及电磁干扰,特别是雷电电磁干扰,在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,早已为国际上许多
  • 此图是我在做建筑竣工资料中绘制的电气类隐蔽图,包括建龙软件的表格,表格尺寸与建龙一致,可直接打印,表格中包括防雷接地,避雷引下线隐蔽图,局部等电位隐蔽图,总等电位隐蔽图,欢迎下载。谢谢大家。...
  • 某工程等电位联结测试记录
    本资料为某工程等电位联结测试记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 等电位连接安装02D501-2.pdf
    等电位连接安装02D501-2.pdf 国家标准图集
  • 谈对住宅等电位联结的认识
    等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结
  • 等电位联结设计要点
    本文简要阐述了总等电位联结是保障电气社会安全的重要手段,并结合在设计中的一些经验,扼要介绍了总等电位联结的一些设计施工中应注意的一些问题。
  • 某宾馆等电位联结施工工法
    该工法简明、扼要,能有效指导施工。并对施工中施工单位与业主(用户)实施范围进行界定。既满足了设计及施工规范要求,又能达到设计施工效果。等电位联结对工程施工来说本身是加大投入,但其效果是对人身及财产加以

阅读下一篇

住宅空调回路需要安装漏电保护装置吗?

1、住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011(2012年4月1日起执行)中8.4.4条:柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器。2、住宅设计规范GB50096-1999中6.5.2条:除空调插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置。3、请各位同仁看看这两条是不是相矛盾?是的话应该遵循哪一条?究竟需要不需要安装漏电保护装置?

回帖成功