土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关多联机风口问题

有关多联机风口问题

发布于:2011-11-30 16:44:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多联机(风管机)出风口尺寸怎么定?
一般我们都是按照风管机出风口一样长度来定出风口长度,宽度一般都是15cm。为什么水系统中出风口都是按照12cm那?
多联机按照12cm有什么影响那? 如果风管机风口做到10cm,风速达到3m/s会出现风口结露现象?还有什么不良影响吗?

还有回风口怎么定?回风口加大没用问题吗?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • gaaaao
    gaaaao 沙发
    :) 我是按120mm算的
    2013-07-26 12:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • age1013
    age1013 板凳
    一般 只要出风口的截面积能满足你风速的要求就行 至于风口的长宽 再跟据你内机的风口大小调整一下就行了的
    2011-12-07 10:43:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

溴化锂机组能耗比

看到一些溴化锂机组生产厂家说明,好像计算能耗比时都没有考虑耗电量,理论上应该计算吗?

回帖成功

经验值 +10