发布于:2006-08-15 16:53:15
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我刚刚入行还有好多不懂这两天看到一个办公楼空调这样配置
1.主机2台麦克维尔WHS165.2单螺杆压缩机制冷量499000大卡,两个压缩机头1# 60KW
2# 75KW 制冷剂R22 额定冷冻水流量27.64L/S 额定冷却水流量33.75L/S
2.冷冻泵3台 15KW 流量100 M3/H 扬程34M 冷却泵3台18.5KW 流量100 M3/H 扬程42M
实际使用中用户为了省电人为只开1号冷冻机的2#机头,冷冻泵开1台,冷却泵开2台。
主机冷冻水进出口温度 20.3度-12.2度,冷却水进出口温度 27度-29.6度,办公室感觉较热不舒适
问题: 1.冷冻水温差大是由于冷冻水流量不足还是主机制冷量不够
2.冷却水温差小是否由于主机只开了一台2#机头,
3.按这个冷冻水的流量和温差,建筑物所需制冷量为80万大卡对吗.这样的话主机
选型是否太小.
4.照目前这样使用,是否不正常,如果要提高舒适度,应该怎样开?
5.如果想做循环泵变频,水泵应该开几台,机头应该开几台,能不能节电?
静盼各位老师回答,非常感谢!!!!!!!!!!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句实际使用中用户为了省电人为只开1号冷冻机的2#机头,冷冻泵开1台,冷却泵开2台。
主机冷冻水进出口温度 20.3度-12.2度,
按照你提供的主机冷冻水进出口温度20.3-12.2度,开一台100m^3/h的水泵来算,主机的制冷量岂不是810000大卡?
岂不是已经大于你主机的总制冷量了?
是不是测量数据有误?
回复 举报
回复 举报