土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆压降和灵敏度

电缆压降和灵敏度

发布于:2011-11-30 13:27:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一小区,最大供电半径达到了250m左右,配电房位置没有办法改变了。
听说民规上对最大供电半径有规定,请问出自哪一条?
如果说电压降校验没有问题,图审能通过吗?
有人说需要校验灵敏度,请问校验灵敏度怎么算的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liumiao0423
    liumiao0423 沙发
    对于中性点有效接地系统以单相接地短路电流校验灵敏性;对于中性点非有效接地系统,则以两相短路校验灵敏性。要求灵敏系数Ksen不小于1.5。Ksen=0.866*短路电流/瞬时脱扣整定值。Ksen不小于1.5.
    2012-01-10 09:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • zherl
    zherl 板凳
    学习中,;路过
    2012-01-09 22:20:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】关于住宅电缆进线的住户需要系数问题

问题是这样的,有个上海住宅:这个住宅一共21层,每层4户,一户只给4kw(第一次发帖没交代清楚 项目是保障性住房 户型很小)。一个院的配电方式为1至9层用一根185平方的电缆进线, 10至15层用一根120的电缆进线,16至21层也用一根120的电缆进线。他们说上海有规定,住宅需要系数在配电间进线处只能打到0.85。0.4~0.5只有在变电所那才能打到这么低,所以要用三根进线。 不过我觉得21层,每层4户,一户4kw。他的安装功率就是21x4x4=336kw。然后根据技术措施上的多户住宅需要系数,84户可取0.4至0.45。则得到计算功率为336x0.4=135kw。整个住宅只需要一根185平方的进线就可以了。我想问下哪种对

回帖成功

经验值 +10