发布于:2011-11-30 13:22:30
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
问题是这样的,有个上海住宅:这个住宅一共21层,每层4户,一户只给4kw(第一次发帖没交代清楚 项目是保障性住房 户型很小)。一个院的配电方式为1至9层用一根185平方的电缆进线, 10至15层用一根120的电缆进线,16至21层也用一根120的电缆进线。他们说上海有规定,住宅需要系数在配电间进线处只能打到0.85。0.4~0.5只有在变电所那才能打到这么低,所以要用三根进线。
不过我觉得21层,每层4户,一户4kw。他的安装功率就是21x4x4=336kw。然后根据技术措施上的多户住宅需要系数,84户可取0.4至0.45。则得到计算功率为336x0.4=135kw。整个住宅只需要一根185平方的进线就可以了。我想问下哪种对
主要是配电间这进线处的系数到底能不能按照技术措施这样打到这么低
[
本帖最后由 frogssq 于 2011-12-2 12:07 编辑 ]
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句-
bennykid
沙发
个人认为84户取0.45的需要系数不会低,只是没啥扩展的余量。
2011-12-07 18:02:07
赞同0
-
轻轻晓云
板凳
刚入行,学习了
2011-12-07 14:52:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报