关于基础接地部分,利用基础钢筋及桩基作接地极,那么,在焊接防雷接地的时候,如何处理? 桩筋直接与地梁焊接后,柱内主筋与地梁焊接,纵、横梁焊接成均压环,不知道这样可以不?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
原帖由 jinmaoszhao 于 2008-9-25 14:51 发表
2个40A,一个32A;30kw的计算电流约为54A,主接触器和角接触器的电流约为0.58×54=31.2A,星接触器电流约为0.47×54=25.38A(各系数根据星三角运行原理计算得);按照以上计算再加20%的余量(考虑到目前低压产品问题 ...
这个很标准了都是按实际的电流计算的了 星接触器一般选比主接触器和角接触器小一级,当然考虑到实际运行时间比较短,选小点问题也不大。