土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于星三角启动电机的交流接触器选择问题

关于星三角启动电机的交流接触器选择问题

发布于:2006-08-15 15:07:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • fangbao123
    fangbao123 沙发
    :victory::victory::victory::victory:
    2014-05-21 11:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • bjx1025
    bjx1025 板凳
    引用:
    原帖由 jinmaoszhao 于 2008-9-25 14:51 发表
    2个40A,一个32A;30kw的计算电流约为54A,主接触器和角接触器的电流约为0.58×54=31.2A,星接触器电流约为0.47×54=25.38A(各系数根据星三角运行原理计算得);按照以上计算再加20%的余量(考虑到目前低压产品问题 ...

    这个很标准了都是按实际的电流计算的了 星接触器一般选比主接触器和角接触器小一级,当然考虑到实际运行时间比较短,选小点问题也不大。
    2009-10-20 12:45:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于基础接地问题

关于基础接地部分,利用基础钢筋及桩基作接地极,那么,在焊接防雷接地的时候,如何处理? 桩筋直接与地梁焊接后,柱内主筋与地梁焊接,纵、横梁焊接成均压环,不知道这样可以不?

回帖成功

经验值 +10