土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教GGD柜分段能力问题

请教GGD柜分段能力问题

发布于:2011-11-30 11:10:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟刚入行,请教点白痴问题。如题:GGD的分段能力指的是什么,在百度百科查到GGD1的分段能力是15KA,GGD2的分段能力是30KA,GGD3的分段能力是50KA。这些分段能力指的是柜子里面的什么元件?断路器?还是母线?柜子的分段能力都影响到什么?先谢过各位前辈了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lijie28929086
    lijie28929086 沙发
    GGD只是一个柜型,跟分断能力没太关系,主要还是断路器
    2011-12-12 22:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • fox-wolf
    fox-wolf 板凳
    柜子本身没有分断能力一说,是指内部所能安装的最大的断路器或隔离开端等原件。柜子一般描述内容为额定功率,主母线载流量,安装最大开关的分断能力。
    2011-12-12 18:01:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多