空调分歧管的安装
空调分歧管是用于VRV(变制冷剂量)空调系统,连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,分为气管和液管。气管一般口径比液管要粗。制冷剂经过膨胀阀或者毛细管节流,然后从主机出口出来之后连接分支器的液管。制冷剂经过液管分流可以分出其他的分支器和末端蒸发器。制冷剂在蒸发器中经吸热变成气体之后经过气管流回主机的压缩机。
空调分歧管起着制冷剂分流的作用,所以分歧管的选择和安装对于多联机组的运行是非常重要的。在正确选择分歧管的基础上,安装遵循分歧管的安装规范。

分歧管连接:进口接室外机或上一分支,出口接室内机或下一分支。
安装步骤:
1、如果所选的现场用管尺寸不同于分歧管接头尺寸,则用切管器在所需的接管尺寸的中部切开,并去除毛刺。
2、安装分歧管尽量使其分歧管竖向或水平。水平放置时,倾斜度在±15º以内。放置在正确的位置后,充氮焊接。
3、注意事项:
a、对多分歧管路系统,每根管子都贴上标签,使分歧后的连接管与室内机对应,防止接错。
b、分歧管的进口侧,至少要有300mm的直管段。
4、吹洗:吹洗是用氮气压力去除管内的外来物(灰尘,水份,焊接造成的氧化铍等)。
主要目的是:
a、除去管内焊接时由于充氮保护焊不足造成的氧化物。
b、除去因不当贮运而进入管内的杂质和水分。

吹洗步骤:
a、将压力表装在氮气瓶上;
b、用盲塞将室内机A侧之外的所有铜管接口处堵塞好。
c、打开氮气瓶阀,维持压力在5 Kg/cm2。
检查氮气是否流过室内机A液管
a、用手中的绝缘材料抵住管口,当压力大的无法抵住时,快速释放绝缘物。再用绝缘物抵住管口,如此反复几次,直到没有没有杂物吹出为止。
b、关闭氮气主阀
对室内机B重复以上操作
对液管吹洗完毕后,再对气管进行吹洗,吹洗步骤跟吹洗液管步骤一样。