土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道套管

管道套管

发布于:2006-08-15 12:38:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请各位不吝赐教:消防管道及给排水管道过墙和楼板需埋设套管吗?
  • qingshuiwuxing
    消防管和排水管当然是要设置的套管的,至少设计时是要考虑的,实际施工中也有可能有的施工队不按照要求设置,那就另当别论了,生活给水管因为管径较小,可能较少考虑.不过管道穿各种不同的墙所设置的套管类型也是不一样的,得因地而定.
    2006-08-15 12:50:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家看看这栋楼的消火栓用水量怎样计算

一6层教学楼,体积大于25000立方米,按低规8.5.2条,表8.5.2中是15L/S,但是,8.5.2条说应通过计算确定,不应小于表8.5.2的规定.我的计算如下:本楼为体积大于25000m3的教学楼,消火栓用水量为15L/S,采用充实水柱的长度为10m,喷嘴直径为65mm,水带为衬胶,长为25m,最不利点的消火栓在3轴的六楼楼梯口,其栓口压力为16.6m,标高为20.1m,计算每只水枪的流量为3.4 L/S,这里取5L/S,再用5L/S复核栓口压力为18.9米水柱, 采用充实水柱的长度为11.4m,水枪口径为19mm, 则五楼的消火栓由于压力增大,其用水量为6L/s, 相邻立管的6层的用水量为5L/s,共消火栓用水量为16L/S.

回帖成功

经验值 +10