土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水给水管、回水管的坡度问题

热水给水管、回水管的坡度问题

发布于:2003-09-20 17:28:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
不知各位在做热水时热水给水管、回水管的坡度做不做,若按规范,则不应小于0.003,但是管线太长了,占用吊顶空间太大了怎么办。比如有一工程,热水管就有250多米长,吊顶根本不够,如何处理较好。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • flyfeather
    flyfeather 沙发
    我做的都是一些小工程,用的是铝塑管,水泵循环,没有考虑这个问题,也没什么问题,大工程看别人作的时候也不过安了放气阀,没什么坡度,都走的挺平的,^_^.
    2003-09-20 23:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • linyinong
    linyinong 板凳
    热水管、回水管设坡度主要是为排气,可分段设置,在各段最高度点设排气阀。
    2003-09-20 20:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多