也许大家都拿到了新的给水排水设计规范(2003版本),该规范对于给水水力计算提出了新的计算
方法,其中提到当使用自闭式冲洗阀的大便器时,其当量取0.5,计算流量附加1.10L/s。
现在有一个问题:是每个自闭式冲洗阀都这样附加1.10呢,还是只是其中一个?
比如,办公楼,一层有5个自闭式冲洗阀,若每个都这样算,流量约6.0L/s,需要DN70的管,
若只算一个1.10,则流量约1.6L/s,DN40即可。似乎后者对!但是若5层办公楼,每层一个
自闭式冲洗阀,只是最上面一个加1.10L/s,那么立管几乎都不变了,因为立管上的流量是
从1.2L/s-1.6L/s,用DN40即可。

大家评论一下,谁对?谁错!
因为新规范9月1日实施,因此提出来大家讨论!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • s-95
    s-95 沙发
    楼上说的有道理,规范与技术措施是一样的。但是我提到的若一个管道上接出了5个如何处理?难道是第一段取1。2,后面再用当量法?
    因此我认为规范没有仔细说清楚到底是每个如此,还是只要在该管段上有一个后,加1。1L
    后面就不再加了都取当量为0。5?
    2003-09-21 17:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • owens
    owens 板凳
    新规范手上没有,从《全国民用建筑工程设计技术措施》上看到,“有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的qs附加1.1L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量。”该段文字表述的很清楚,指的是该管段的给水设计秒流量。给水设计秒流量根据管段所负担的给水当量数按公式计算,延时自闭冲洗阀当量=6,在这里计算时取为0.5,看是矛盾。请看还有注释:如计算值小于该管段上最大卫生器具给水额定流量时,应按最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量;如计算值大于累加流量时,按累加所得流量采用。