土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】备自投微机保护中母联合后位置问题?

【求解】备自投微机保护中母联合后位置问题?

发布于:2011-11-29 15:37:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位同仁,小弟有一事相求,请问备自投微机保护中母联合后位置,进线合后位置分别是指什么?各起什么作用?在闭锁保护方面各有什么要求?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangq_cai1
    zhangq_cai1 沙发
    合后继电器最大作用的能够明显区分手动分闸与保护跳闸(包括开关偷跳)。其经常用于重合闸和备自投回路中,用于闭锁人工分闸闭锁重合闸或人工分闸闭锁备自投。
    2011-12-01 10:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • hjude
    hjude 板凳
    好专业,我们是做综保的,都没法讲这么清楚!学习了···
    2011-12-01 09:50:01

    回复 举报
    赞同0