配电所馈出回路越级顶跳电源的原因?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • caodaoti
    caodaoti 沙发
    一般为各层级之间开关整定问题,原则上定时限按照阶梯型进行整定,如果上级变电所整定小于下级那么最容易导致越级跳闸,
    2011-11-28 17:30:28

    回复 举报
    赞同0
  • csulong
    csulong 板凳
    正解,应该是上下级继电保护的整定值又问题吧
    2011-11-28 16:29:28

    回复 举报