有一起故障跳闸,主变和发电机的差动保护动作跳闸,后来经查是主变和发电机之间的靠母线侧的一把刀闸有三相短路的现象,因为这不在主变差动范围内,判断是差动速断保护动作,对吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
caodaoti
沙发
一般为各层级之间开关整定问题,原则上定时限按照阶梯型进行整定,如果上级变电所整定小于下级那么最容易导致越级跳闸,
2011-11-28 17:30:28
赞同0
-
csulong
板凳
正解,应该是上下级继电保护的整定值又问题吧
2011-11-28 16:29:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报