土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】差动速断保护能否在区外故障时动作

【求解】差动速断保护能否在区外故障时动作

发布于:2011-11-26 16:50:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一起故障跳闸,主变和发电机的差动保护动作跳闸,后来经查是主变和发电机之间的靠母线侧的一把刀闸有三相短路的现象,因为这不在主变差动范围内,判断是差动速断保护动作,对吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    应该是发变吧?
    发变和发电机的差动应该有保护区域交叉,故障点是否在交叉区域?如果是,2个差动保护动作是正确的。如果不是,要查查。
    差动速断主要是针对变压器或线路空投时发生的严重故障。当差动电流达到速断定值即动作,不考虑谐波制动等因素。它的动作还是在保护范围内。
    2012-02-01 15:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • sx717
    sx717 板凳
    不错啊,楼上介绍的比较详细,谢了。。。。
    2012-02-01 08:19:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国电南自的微机怎么样?

PSL693和NDT330微机是不是都是国电南自的微机装置啊?他们功能上和价格上有什么区别吗?听说他们的产品价格都很高,请知道的朋友提供他们家的产品型号和价格?

回帖成功

经验值 +10