土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接触器操作过电压研究

接触器操作过电压研究

发布于:2011-11-29 15:00:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

分断操作时,接触器线圈两端将产生严重的过电压。采用机械开关触点式继电器控制,操作过电压幅值在1.2~4.2kV之间,持续时间不超过3ms。系统中实际的操作过电压并不仅是衰减的振荡电压波,而且富有高频增幅振荡波、方波和衰减振荡波等成分,这些特性与回路参数尤其是控制开关的性能有关。





附件名:201111291322550044217.rar

文件大小:251K

(升级VIP 如何赚取土木币)
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一起重锤蝶阀操作机构损坏原因分析

论文简介: 从一起重锤蝶阀操作机构损坏引发水淹厂房事件中,分析了蝶阀接力器操作杆与重锤臂联接销损坏的原因,并提出了防范措施。 附件名:201111291322549935688.rar 文件大小:128K (升级VIP 如何赚取土木币)