土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一起重锤蝶阀操作机构损坏原因分析

一起重锤蝶阀操作机构损坏原因分析

发布于:2011-11-29 14:58:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

从一起重锤蝶阀操作机构损坏引发水淹厂房事件中,分析了蝶阀接力器操作杆与重锤臂联接销损坏的原因,并提出了防范措施。






附件名:201111291322549935688.rar

文件大小:128K

(升级VIP 如何赚取土木币)
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

220kV GIS开关防跳回路的异常分析

论文简介: 2009年9月1日,南京市220kV莫愁湖变电站对新安装的西安高压开关厂生产的小型化GIS断路器进行验收时,做第一台220kV莫双4548开关的防跳试验。 附件名:201111291322549654833.rar 文件大小:156K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10