土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地下车库防排烟风口设在哪了

地下车库防排烟风口设在哪了

发布于:2011-11-29 11:08:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在做地下车库防排烟风口时,规范没有要求设在风管顶部、侧面、底部,我以前设在顶部,验收时施工单位册按在底部,现在有施工图审查的提出来说我设在顶部是个笑话,不理解,也沟通不成功呀,烟都往上不走,为什么要设在底部呢,那吸收的不是过路烟吗,请同仁赐教,
急。急。急。急。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dongruilin88
    dongruilin88 沙发
    风管顶部安装的很少见啊,安装在侧面的多,在汽车库,要求要有2/3的下排烟口,考虑汽车尾气
    2011-11-30 09:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • lllluuuu
    lllluuuu 板凳
    没见过安装风口在风管顶部的。

    施工单位做得是对的。也可以侧面安装一部分。

    有条件的可以沿墙柱下一部分风管到地面,排一部分。
    2011-11-29 15:15:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何做到水力平衡,虔诚期待回复

如图某酒店制冷系统原图,空调末端有裙房和客房,裙房1-5层,客房最高24层,仅用回水管处的平衡阀能做到水力平衡吗,请高手赐教。