土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何做到水力平衡,虔诚期待回复
如图某酒店制冷系统原图,空调末端有裙房和客房,裙房1-5层,客房最高24层,仅用回水管处的平衡阀能做到水力平衡吗,请高手赐教。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(3 )

  • 一夜江湖之路人
    先下载看看,估计大系统仅在回水总管上设置有点悬,不过系统图挺漂亮:lol
    2013-12-26 17:00:26 来自 PC 评论 举报
  • zymllxy
    不能,每个支路的流量,设备串联管路的压差都得调节
    2013-12-26 15:26:26 来自 PC 评论 举报