土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内和室外消火栓系统问题

室内和室外消火栓系统问题

发布于:2006-08-14 15:37:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一上海地区工业建筑(厂区),室内消火栓的用水量为10L/S且需要增压,市政只有一路进水,,室外消火栓系统直接从市政一路接入在厂区形成环网,是否可行?根据上海水消防的规程,如何向此环网提供两条输水管?室内设消防水池,是否要考虑室外消防用水量?谢谢各位大侠!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • firewatershui
    firewatershui 沙发
    上海的水规程的条文解释,5.1.5条室内消防用水量小于15l/s时,允许室外消防给水一路进水,且不设消防水池,是不是就可以认为在此系统中,消防水池不需要考虑室外水量?(室内系统和室外系统是独立的)xiexie!
    2006-10-30 16:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    1.条件不够明确,室外消防水量多少?
    2.如设了消防水池且能保护厂区,那就不存在两路不两路的问题.但别忘设两个取水口.
    3,如设的消防水池不能保护整个厂区,那设消防水泵或水泵接合器.
    2006-08-15 13:09:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是否要设置封闭楼梯间

一个六层走廊式职工宿舍,是否要按要求设置封闭楼梯间

回帖成功

经验值 +10