土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否要设置封闭楼梯间
一个六层走廊式职工宿舍,是否要按要求设置封闭楼梯间

全部回答(1 )

  • ah-wangjun
    宿舍规范:
    第3.5.2条 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:

      (一)通廊式宿舍,七层至十一层应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间。

      (二)单元式宿舍,十二层至十八层应设封闭楼梯间,十九层及十九层以上应设防烟楼梯间。七层及七层以上各单元的楼梯间均应通至平屋顶。但十层以下的宿舍,在每层居室通向楼梯间的出入口处有乙级防火门分隔时,则该楼梯间可不通至单屋顶。
    2006-08-14 16:34:14 来自 PC 评论 举报