土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】关于电力工程电缆设计规范第3. 2. 1.2条的疑问

【讨论】关于电力工程电缆设计规范第3. 2. 1.2条的疑问

发布于:2011-11-29 09:19:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3. 2. 1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定:
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。

照这个不只能采用TN-C-S系统了 TN-S系统怎么办?
而且从防雷的角度来看 A栋到B栋之间的电气线路是穿钢管保护的 而钢管两端都分别接地的 这样的话 这个要求何理解啊?同时,A栋B栋算一个接地体吗?能把A(B)理解为B(A)的一个接地极(体)吗?

新版防雷规范
6 . 3 . 1 为减少建筑物内雷击电磁场强度和感应效应, 宜联合采取以下措施: 建筑物和房间的外部设屏蔽, 以合适的路径
敷设线路, 线路屏蔽。
3 在 分开的建筑物之间的连接线路, 若无屏蔽层, 线路应敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道内,这些金属物从一端到另一端应是导电贯通的, 并在两端分别连到建筑物的等电位连接带上; 若有屏蔽层, 屏蔽层的两端应连到建筑物的等电位连接带上。

[ 本帖最后由 net.cn.2008 于 2011-11-29 09:21 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • youmeyer
    youmeyer 沙发
    学习了,长见识
    2011-12-01 09:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • zb-205
    zb-205 板凳
    从总体上来看,我觉得这个应当能理解。。如果在头脑还清醒的情况下,
    一般多到工地走走,就了解了。坐在哪里苦想是不会有结果的。。当然也有可能会想通。实质上与场会有区别的。。要小心仔细加以区分。。
    2011-11-30 21:23:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压PE母排选择

如图所示为10/0.4KV变电站低进线柜三相线+N线母线,我选的是TMY4*80*10,现不知道PE线应该怎么选规格,盼高人指点:)变压器:800KVA Uk=6%负荷:886KW功率因数:0.85还有,高压柜母线排应该按照哪个电流来选择,如果按照高压柜额定电流来选的话,算出的电流大约50A,没法选呀[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-29 09:43 编辑

回帖成功

经验值 +10