发布于:2011-11-29 09:19:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
3. 2. 1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定:
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。
照这个不只能采用TN-C-S系统了 TN-S系统怎么办?
而且从防雷的角度来看 A栋到B栋之间的电气线路是穿钢管保护的 而钢管两端都分别接地的 这样的话 这个要求何理解啊?同时,A栋B栋算一个接地体吗?能把A(B)理解为B(A)的一个接地极(体)吗?
新版防雷规范
6 . 3 . 1 为减少建筑物内雷击电磁场强度和感应效应, 宜联合采取以下措施: 建筑物和房间的外部设屏蔽, 以合适的路径
敷设线路, 线路屏蔽。
3 在 分开的建筑物之间的连接线路, 若无屏蔽层, 线路应敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道内,这些金属物从一端到另一端应是导电贯通的, 并在两端分别连到建筑物的等电位连接带上; 若有屏蔽层, 屏蔽层的两端应连到建筑物的等电位连接带上。
[
本帖最后由 net.cn.2008 于 2011-11-29 09:21 编辑 ]
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一般多到工地走走,就了解了。坐在哪里苦想是不会有结果的。。当然也有可能会想通。实质上与场会有区别的。。要小心仔细加以区分。。
回复 举报