土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压PE母排选择

低压PE母排选择

发布于:2011-11-29 09:19:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示为10/0.4KV变电站低进线柜
三相线+N线母线,我选的是TMY4*80*10,现不知道PE线应该怎么选规格,盼高人指点:)
变压器:800KVA Uk=6%
负荷:886KW
功率因数:0.85
还有,高压柜母线排应该按照哪个电流来选择,如果按照高压柜额定电流来选的话,算出的电流大约50A,没法选呀

[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-29 09:43 编辑 ]

未命名.GIF

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    对。。。选TMY63X6.3 可以了
    2017-06-16 15:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • ly813
    ly813 板凳
    计算的话挺麻烦,主要考虑对地短路的电流,考虑动稳定性和灵敏度