土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
如何算出实际流量是不是大于设计流量?
如何算出实际流量是不是大于设计流量?
各位老师大家好!
有一问题请赐教!
有一小高层热水系统回水泵SBR-160A,设计院设计两台并联,一用一备,两支管是DN65,干管DN125;(Q=11立方米/时,H=28米,功率2.2KW)但现在两台都开启还不够用,况且已经运转近一年没停,所以怕出问题,现在是怎样能知道为什么会出现这种问题?是不是实际流量大于设计流量?我应该怎么做?谢谢!
发布于
2006-08-13 23:46:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
23xinran
是不满足实用要求
2006-08-15 11:53:15
来自 PC
评论
举报
zhangxin135
应该是主机的问题
2006-08-14 14:31:14
来自 PC
评论
举报