发布于:2011-11-28 11:41:28
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
现在一直在做一个东北采暖项目,做地暖。一开始我也是按照正常设计方法,先按照规范一步一步设计热负荷,然后满布室内盘管,最长的盘管没有超过90m,然后计算立管、主干管管径尺寸,然后交图。
不久甲方来电,说有问题:1、盘管支环路布置太少,每个分集水器上再加一、二个环路;2、本地立管最小DN25的,我原来是20的,加大立管。按照意思,我拆分盘管,加大管径...统统照做。
在不久,又做了另外几栋(一个比较大的规划区),按照以前甲方的意思做,图纸传过去后,又有问题。
1、盘管布置还是太少,增加分集水器孔数。是内盘管不用画了,做到分集水器就行了。我照做
2、分集水器孔数加大了,那么水管还是不够,需再加大。我跟甲方说,我这是计算过的,指标都很大,6层楼的立管按计算的话用DN32就行,但用DN40的水管已经甲一号(东北那边是一户一井,很多都是50平左右),他说这对他们那边不适合,再加大,按50的弄。我说可以,照做。
3、其实我做负荷计算的时候指标大概30-40左右,已近把它放大了50-60多。指标大的我放大1.3倍,小的我放大1.4,甚至1.5倍。按照这个计算的管径还需加大。每当我提出异议时,甲方说本地是这么做的,让你加大对你也好,你不加大到时候出问题了我不负责任哦。我是做设计的,但是我的确承担不起责任,我也实在是不知道怎么办了,如此的设计我还能做吗?做了这个,我发现我连一个画图的都不如了。
全部回复(62 )
只看楼主 我来说两句-
hanny107
沙发
新手路过,学习中,正在做内蒙的一个项目,遇到同样情况
2012-05-15 10:42:15
赞同0
-
ybz5888
板凳
采暖的还是听甲方的比较好,当地常规做法应该有一定的事实根据的,有时是水质太硬易结垢,所以管径就放大一点才行。再者说采暖不比空调,效果差点还能接受,采暖就不行了,一定要在最冷的时候还要保持正常温度,其实不怕它太热,有调节阀可以调节的,管径大点就大点,有保障才行。
2011-12-08 16:24:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报