土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】求各路大神帮忙解决一下供热问题
我们换热站去年的两台并连循环泵总流量是320,今年换了两台大泵,流量满负荷运行能达到380,但是今年住户端的室温却还不如去年高了,请问大神们这种情况有可能是什么原因造成的?小弟跪谢了!!!
我们的电工师傅对泵的电流进行了测试,比正常工作电流要低,请问这能说明什么问题,是管线有堵塞吗?但是我们的流量比去年高了50t左右,为什么住户家中还不热呢?

全部回答(16 )

  • niugongwen123
    如何 各泵的数据都没问题 那么就是管路的问题了 应该再不热的小区那查
    2011-12-14 16:57:14 来自 PC 评论 举报
  • 青岛李宗荣
    建议你核查一下你的供热面积和流量是否相符,万平方米流量不应该超过35立方,可能你的流量超过了。
    2011-12-06 19:26:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10