我现在碰到这样一个问题,:组合式中央空调,用的是蒸汽加湿,通过蒸汽加湿后,机组内部积水较多,同时引起风管滴水,想问下在同样能满足加湿的情况下有没有办法解决这个问题啊?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • laymens2006
    laymens2006 沙发
    可能挡风板的问题可能性大一电
    2007-06-13 21:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • xuan2
    xuan2 板凳
    1、检查一下保温。
    2、可能漏风量大。
    3、还有一种可能就是空调机挡水板的问题。另外在你设计时,可以将水平风管设计一定的坡度(一般要大于0.005),并在最低点和通风机的底部设置排水装置,这不是最好的办法,但这样做可能会好一点。
    4、我知道的就这么多。


    有点过份,大师们,都上哪儿去了,怎么在别人需要帮助的时候一个都不站出来呀!贴子发了都快近一年了。。。。。 就这样被埋没了,希望类似“事件”再也不要再发生!