阅读下一篇
柱子的施工缝留置在什么地方才不违反规范要求?小弟最近做的一个厂房工程,其中一幢为单层排架结构,柱子高8米,屋面为轻钢屋面,中间一排5个柱子间没有联系梁,就8米的地方有一道梁,外围边上都有两道连系梁,施工员把中间5个柱子施工缝留置在3米左右的地方,质监站巡查时发现要求去设计院出处理意见,我们就出了一份处理方案,会议纪要形式的,内容如下:由于施工单位未采用一次性整体浇筑,4/B-F轴五个柱子施工缝留置在标高为3.000米左右,1-7/A-G轴外围柱子将施工缝留置在标高为3.850米左右(第一道圈梁处),经设计单位、建设单位共同现场实地查看,研究决定如下:
回帖成功