土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 柱子的施工缝留置在什么地方才不违反规范要求?

柱子的施工缝留置在什么地方才不违反规范要求?

发布于:2011-11-26 09:00:26 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
小弟最近做的一个厂房工程,其中一幢为单层排架结构,柱子高8米,屋面为轻钢屋面,中间一排5个柱子间没有联系梁,就8米的地方有一道梁,外围边上都有两道连系梁,施工员把中间5个柱子施工缝留置在3米左右的地方,质监站巡查时发现要求去设计院出处理意见,我们就出了一份处理方案,会议纪要形式的,内容如下:
由于施工单位未采用一次性整体浇筑,4/B-F轴五个柱子施工缝留置在标高为3.000米左右,1-7/A-G轴外围柱子将施工缝留置在标高为3.850米左右(第一道圈梁处),经设计单位、建设单位共同现场实地查看,研究决定如下:
1、柱子箍筋进行全加密处理;
2、在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:
(1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/MM2(毫米平方);
(2)在已硬化的混凝土表面上,应清除松动石子以及软弱混凝土层,凿毛处理,提高新旧界面的粘结力和咬合力,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水;
(3)浇筑前铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆;
(4)混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。

各位同行专家大侠,你们觉得这样行吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • luo0918
    luo0918 沙发
    桁车梁本来没有,现在甲方要求增加
    2011-11-30 17:12:30

    回复 举报
    赞同0
  • jingyun81
    jingyun81 板凳
    屋面荷载很小,专门做没问题。
    嗯,考虑一下厂房内桁架吊车荷载。
    2011-11-26 13:05:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.09 万条内容 · 140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家质量验收规范(GB)-2011-11

国家质量验收规范(GB)-2011-11

回帖成功

经验值 +10