技术措施上2.5.9.4每组共用立管连接的用户数不应过多,一般不宜超过40户,每层连接的户数不宜多于3户,多于三户时管井内宜分层设置分集水器,使入户管通过分集水器进行转换
大家对这条怎么把握的?
现在有一17层住宅,每层7户应该怎么分?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bingchen613
    bingchen613 沙发
    建议分两组立管,接分集水器不宜大于6户
    2011-11-29 10:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • dper80
    dper80 板凳
    谢谢了!!
    2011-11-29 09:14:29

    回复 举报
    赞同0