阅读下一篇
关于采暖变频我们这边换热站用的是换热机组,设计定压补水采用的是变频调速水泵。而实际运行中发现,水泵只是变频启动,补水压力有个上限下限,到了上限就停,到了下限就启,我认为他这不算是变频调速。因为我之前遇到都是恒压变频,就是压力恒定在一个数值,没有漏水时就以一个很低的转速保持这个值。不知道大家怎么看。还有他得循环泵,说采用的也是变频,而其他得工作原理就是保持二次网供回水的压力保持在一个数值,比如设置压差是2公斤,回水4公斤的话,他就会努力保持供水6公斤,但事实上水泵全负荷压差也就是1.5公斤,所以一直是全负荷运转。问他他说是水泵选小了。我认为变频应该根据室内的温度来调节,设置个压差,工况基本上一个采暖季也不会有什么变动。不知道这点大家怎么看。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你说反了
回复 举报