土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于采暖变频

关于采暖变频

发布于:2011-11-25 16:45:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们这边换热站用的是换热机组,设计定压补水采用的是变频调速水泵。而实际运行中发现,水泵只是变频启动,补水压力有个上限下限,到了上限就停,到了下限就启,我认为他这不算是变频调速。因为我之前遇到都是恒压变频,就是压力恒定在一个数值,没有漏水时就以一个很低的转速保持这个值。不知道大家怎么看。
还有他得循环泵,说采用的也是变频,而其他得工作原理就是保持二次网供回水的压力保持在一个数值,比如设置压差是2公斤,回水4公斤的话,他就会努力保持供水6公斤,但事实上水泵全负荷压差也就是1.5公斤,所以一直是全负荷运转。问他他说是水泵选小了。我认为变频应该根据室内的温度来调节,设置个压差,工况基本上一个采暖季也不会有什么变动。不知道这点大家怎么看。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tbbmmm
    tbbmmm 沙发
    在采暖系统中,保持水泵在较低频率运行不是好的方案,必须根据压力,因为存在系统失水,而且失水是无规律的,要按照你说的定频运行,热力站运行是不稳定的,当然,在控制上,也有定频运行这个功能
    2012-03-09 15:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • sxtydxjdxj
    sxtydxjdxj 板凳
    你的补水系统变频器加远程压力表。就可实现系统恒压。循环泵的控制要用室外温度感知器和一次侧。二次侧的进出温度。经比例调节计算。用变频器改变频率。控制水泵循环。达到节能的目的。室内温度适宜。你现在的控制不好。
    2011-12-14 16:40:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:换热器的选型问题

一办公楼,冬天采暖方式为:热水来自锅炉房的二次水,经过办公楼下得板换后由空调系统得循环泵给整个办公楼的中央空调循环用水,此办公楼为六层楼,总建筑面积为14000平米,锅炉房的二次水基本上是50/35度,请问,该板换的规格该怎么确定,如何计算换热器得参数