土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统高低区湿式报警阀的安装位置

喷淋系统高低区湿式报警阀的安装位置

发布于:2006-08-12 17:07:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
若一栋高层,地下2层,-7.0米.地上97米,30层.一类综合楼.
住宅部分前室需要装设自喷系统.
经计算压力需要140米.
那么高区湿式报警阀显然不能装设在地下二层设备房中.
这样的话,只能讲其装设在管道井中,以便满足压力要求.
但管井中存在空间要求和排水系统要求的问题.
因此,请教各位在设计时一般对于这种高区的湿式报警阀怎么布置.
谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jianyh
    jianyh 沙发
    在验收规范里有安装距墙要求。
    2006-08-15 10:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • moon_sun
    moon_sun 板凳
    在管道井里设置湿式报警阀。。你那工程还需要设置减压阀
    都在管到井里。
    在管道井里设置可以见效泵房空间,减少能耗!
    2006-08-15 10:14:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有个问题很是不解,想请教各位

有个问题很是不解,想请教各位:《建筑设计防火规范》8.3.1第二条:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生 故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。(也就是说一定要有两条进水管) 8.3.3第二条:市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25l/s。需要设消 防水池。(也就是说只有一条进水管,但未超过25l/s时可不设消防水池)那如果市政给水管道只有一条,但消防用水量之和未超过25l/s,可以不设消防水池,但这样不是不符合要两路进水这条吗?请各位指教一下,谢了!

回帖成功

经验值 +10