大家好: 厂里有台机械设备是75KW电机带动的,负载不是好重。电箱内我有的是50平方的电线,长约1米2(国标的)。电机到电箱热继电器约3米,我也是用50平方的电线。请问3米左右的距离用50平方行吗?按理算好像要70平方,可距离近50平方行不行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句看来双电源供电是严禁并列运行的
回复 举报
从另一个角度分析,低压母联不合,母线阻抗小,短路电流也小,对安全运行有好处。
也有特殊情况,二台变压器是同一高压母线供电(实际高压是单电源),且低压侧其中一段母线上有大容量负载,这台负载一台变压器带不动!就是某段上一台负荷超过变压器的容量,必须二台变压器共同来带(个人管理的有一个配电室就是这样),除了这个原因,应该分列运行。
回复 举报