土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双10KV供电平时母联状态

双10KV供电平时母联状态

发布于:2011-11-25 13:52:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双10KV电源供电,低压母联,平时运行时,母联是合上的还是断开的

[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-25 14:15 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • dcrisiszhao
    dcrisiszhao 沙发
    谢谢大家的发言,小弟已经明白了我,一般情况下还是分列运行的比较好,除非特殊条件
    看来双电源供电是严禁并列运行的
    2011-11-28 10:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    二路高压二台变压器,低压侧通常母联是不合的,因为,当高压有一路失电时,低压BZT是无时限投切,高压BZT是有0.5S时限的。

    从另一个角度分析,低压母联不合,母线阻抗小,短路电流也小,对安全运行有好处。

    也有特殊情况,二台变压器是同一高压母线供电(实际高压是单电源),且低压侧其中一段母线上有大容量负载,这台负载一台变压器带不动!就是某段上一台负荷超过变压器的容量,必须二台变压器共同来带(个人管理的有一个配电室就是这样),除了这个原因,应该分列运行。
    2011-11-27 19:33:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

75KW电机直接启动的配线

大家好: 厂里有台机械设备是75KW电机带动的,负载不是好重。电箱内我有的是50平方的电线,长约1米2(国标的)。电机到电箱热继电器约3米,我也是用50平方的电线。请问3米左右的距离用50平方行吗?按理算好像要70平方,可距离近50平方行不行?

回帖成功

经验值 +10