一类商住楼,80m,顶层为楼中楼,只在跃层下层布置普通消火栓似乎又感觉不够,是否要改用双阀双出口消火栓?(双阀双出口消火栓是否只用于二类的塔式住宅?)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ren321
    ren321 沙发
    1、在下层的消火栓拉到上层的话保护距离差一些,但到了上层没门没窗,装了消火栓也白装,而就算是在下层多装一个的话也一样保护不到,所以很头大。不知道各位前辈有和高招吗?
    2、高规7.4.2规定二类塔式可以用双阀双出口的,但有条文说双出口的就只能用于二类塔式了吗?双出口的应用范围一半是什么?
    请各位赐教~
    2003-09-16 09:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • fen
    fen 板凳
    1.为何跃层与下层为一个防火分区?如果跃层上层也开门呢。如果上层不开门,设了消火栓也没用。
    2.为何高层建筑内禁止使用双出口消火栓?这一条在规范上对多层和高层是一样要求的
    3.居住建筑可以利用上下层消火栓保护。