什么时候要设自动喷淋

发布于:2003-09-15 10:50:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位高工们请教一下,我是刚入行的。由于刚做了一箱包厂房,未设自动喷淋,但在施工图审查时被提了 !厂房概况是:五层;建筑高度21.0M;体积63575立方米;
我查《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)第8.7.1条至第8.7.7条均未提到要设。但《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)里的第32页好象有列举出来。我们是否要设是看防火规范还是看喷淋规范或者两者都参考呢?我正处于疑惑中请各位给我一个解答好吗?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • wclnicholas1984
    谢谢楼主的图纸,非常简单明了,很有学习借鉴作用,希望楼主提供更多更好的图纸资料!!!
    2009-10-16 12:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • zzg1880
    zzg1880 板凳
    有时不一顶死抠规范,只要提出来就一定要设。一般来说和建筑物的功能、性质有关。
    2003-12-14 01:02:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水箱给水排水管的设置

在标准图集中,我想水箱的进水出水管管径的大小可能是按全部容积为调节容积来考虑的.可是我的水箱既有调节水量又有消防储备水量,我想,如果发生火灾,由于消防出水管上设有止回阀,水箱中不会再进水,故考虑进水管的管径时只用考虑调节水量的大小,比如15m3水箱,10m3储备水量,5m3调节水量,我以5m3容积来考虑进水管比如设为DN50,而不是以15m3容积来考虑以至选用标准图集中进水管为DN80。 不知这样考虑是否正确,还望指教。