土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水箱给水排水管的设置

水箱给水排水管的设置

发布于:2003-09-15 00:30:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在标准图集中,我想水箱的进水出水管管径的大小可能是按全部容积为调节容积来考虑的.可是我的水箱既有调节水量又有消防储备水量,我想,如果发生火灾,由于消防出水管上设有止回阀,水箱中不会再进水,故考虑进水管的管径时只用考虑调节水量的大小,比如15m3水箱,10m3储备水量,5m3调节水量,我以5m3容积来考虑进水管比如设为DN50,而不是以15m3容积来考虑以至选用标准图集中进水管为DN80。
不知这样考虑是否正确,还望指教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mhy
    mhy 沙发
    应该根据用水量来选择管径,50的管径偏小!
    2003-09-15 20:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    可以采用DN50的,但要考虑水头损失给水泵带来得扬程增大。
    2003-09-15 15:35:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防问题

以前做过一个工程,是多层建筑,带中央空调,市政压力满足室内消火栓的要求,最后消防水池只考虑了喷淋的需要108立方,室内外消火栓由市政管网提供,消防也通过了,但是自己一直还不是很明白,现在又遇到几个类似的工程,多层带中央空调的建筑,我准备也这样,消防水池只考虑喷淋的用水量,这样行不行,是不是多层建筑的室内消火栓可以用临时高压系统,但是喷淋一定要常高压?好象规范里也没这样说啊,但是消防队的人说可以这样,请教一下这里的高手,这样做的依据是什么?谢谢了!