土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防问题

消防问题

发布于:2003-09-14 20:48:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以前做过一个工程,是多层建筑,带中央空调,市政压力满足室内消火栓的要求,最后消防水池只考虑了喷淋的需要108立方,室内外消火栓由市政管网提供,消防也通过了,但是自己一直还不是很明白,现在又遇到几个类似的工程,多层带中央空调的建筑,我准备也这样,消防水池只考虑喷淋的用水量,这样行不行,是不是多层建筑的室内消火栓可以用临时高压系统,但是喷淋一定要常高压?好象规范里也没这样说啊,但是消防队的人说可以这样,请教一下这里的高手,这样做的依据是什么?谢谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yyqdudu
    yyqdudu 沙发
    喷淋设高位水箱,但是和消火栓无关,比如一般的多层住宅的消火栓系统就不需要二次加压吧,所以我消火栓系统是直接用市政压力.有什么不对吗?我们这里市政压力0.5~0.6公斤,但是喷淋要保证双水源,一般不能保证,所以就设水池加水箱
    2003-09-16 21:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • mhy
    mhy 板凳
    楼主说得有误,你们那里的消防队是晕子
    还有,你现在作得那几个多层建筑应校核市政管网的压力,看是不是真的能满足常高压。如果不能,要设水箱啊!
    2003-09-15 21:30:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在自动喷水灭火系统中喷头的动作过程

各位师兄: 在自动喷水灭火系统中火灾发生时,是不是只在火灾上方才能的喷头才动作,它周围的喷头会动作吗?(当然刚好在火灾范围之外)如果启动它周围喷头的话。又是靠什么开启的? 请不吝赐教!

回帖成功

经验值 +10