土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层屋顶消防水箱容量计算

多层屋顶消防水箱容量计算

发布于:2006-08-12 07:11:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一多层建筑 室内消火栓用水量15L/S 自喷中一危险级16L/S
现消防水箱容量有3种不同计算1、15X10X60=9T
2、(15+16)大于25L/S取18T
3、15X10X60+5X10X60=12T 自喷火灾初期按5L/S计算
各位觉得应该按那种计算确定消防水箱容量呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • w13155333639
    w13155333639 沙发
    12
    2006-08-12 14:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • 96264106
    96264106 板凳
    我也认为版主说的第三种方案12t是比较合理的

    我以前很多工程采用第一种情况9T 也没有人说审图和消防审查也顺利通过
    但对照规范觉得应该是第二种情况.但又感觉不对.用第二种方案18T比二类高层建筑12T要求还高.我一对建筑专业提要求。建筑专业人就说怎么比高层建筑要求还高是不是对哟?跟我提疑问
    第三种方案是我自己想想的,没有什么依据,在设计手册和措施里都没有找到。也不知对不对


    2006-08-12 12:21:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教名位高手一个消防问题

我手头有一个高28米的商场,每层建筑面积为3400平米左右,请问这样的要不要做两个防炎分区?这属于一栋一类高层建筑,做建筑的按《高规》第5.1.1做了两防火分区,而我认为这应按第5.1.2做,不要分开,一层做一个防火分区就可满足要求,不知诸位以为该怎么考虑?