我手头有一个高28米的商场,每层建筑面积为3400平米左右,请问这样的要不要做两个防炎分区?这属于一栋一类高层建筑,做建筑的按《高规》第5.1.1做了两防火分区,而我认为这应按第5.1.2做,不要分开,一层做一个防火分区就可满足要求,不知诸位以为该怎么考虑?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我以前很多工程采用第一种情况9T 也没有人说审图和消防审查也顺利通过
但对照规范觉得应该是第二种情况.但又感觉不对.用第二种方案18T比二类高层建筑12T要求还高.我一对建筑专业提要求。建筑专业人就说怎么比高层建筑要求还高是不是对哟?跟我提疑问
第三种方案是我自己想想的,没有什么依据,在设计手册和措施里都没有找到。也不知对不对
回复 举报