土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教名位高手一个消防问题

请教名位高手一个消防问题

发布于:2006-08-11 22:47:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我手头有一个高28米的商场,每层建筑面积为3400平米左右,请问这样的要不要做两个防炎分区?这属于一栋一类高层建筑,做建筑的按《高规》第5.1.1做了两防火分区,而我认为这应按第5.1.2做,不要分开,一层做一个防火分区就可满足要求,不知诸位以为该怎么考虑?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dad198399
    dad198399 沙发
    应该用两个防火分区,你手头的案子属于登记较高的建筑,应相应满足消防等级
    2006-08-14 13:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • shao
    shao 板凳
    建筑的考虑也是有一定的道理的
    套用<高规>第5.1.2条是有前提的,即"采用不燃烧或难燃烧材料装修".在建筑设计阶段,很难说将来装修会设计成什么样子的.所以力求安全一些是对的.