土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调全系统改造的个案

关于中央空调全系统改造的个案

发布于:2006-08-11 22:42:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于中央空调全系统改造的个案
工程情况简介:某公司二期工程有四栋楼,工业厂房,研发中心,办公楼,员工食堂.由地下室连接四栋楼,冷水机房,变配电房均在地下二层.供冷方案为集中供冷由8台950冷吨和2台600冷吨离心式冷水机组,12台冷却水泵,12台一次冷水泵,10台二次冷水泵组成,工业厂房40台风柜为全新风24H供冷模式,办公楼采用26台风柜供冷时间为8:00~18:00和研发34台风柜是VAV系统供冷时间为8:00~23:30,食堂使用11台风柜供冷时间为11:00~13:00和17:00~18:30.在地上一层设BAS中央控制室.
在运行中发现存在较大浪费(水,电),而且办公楼和研发楼还存在冷热不均,工业厂房还存在忽冷忽热,食堂供冷不足现象等而且大大增加了操作人员的工作量.遂决定进行改造.
经过论证发现主要原因是各空调区域需制冷时间不一样,原BA系统不能满足群控实际情况;温差控制、压差控制、温度控制和压力控制有差异.例如:建筑物东西两面阳光照射强度和南北不同,而系统控制中使用的加权算法致使区域制冷效果差等. 水力平衡的不利点的提取偏差大,主机频繁启动,电力系统受干扰; 部分末端冷量不足.
决定对整个空调系统进行技术改进,包括但不局限于自动控制系统,制冷系统,水系统,空气调节系统.方案是选用供/回水压差 + 供/回水温差 + 空调区域温度来实现变风量并控制水泵的变频,最终实现变冷水主机制冷量的模式.决定主机采用软启动器,一次泵定频,二次泵变频,末端风柜变频.冷却塔风机采用模糊控制,对所有传感器的位置,灵敏度调整并增加,增加新风湿度传感器\新风量控制阀,厂房部分楼层可利用回风,取消部分二次冷水泵采用分水器上加装PID控制阀. 增加冷冻水的不利点的提取;为减少对电力系统干扰增加抗谐波装置;解决了BAS系统中DDC易受干扰和控制滞后的问题.
运行至第三个空调年度系统的节能效果就明显起来了.
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位前辈:空调箱补部分新风方面的问题

各位前辈,空调箱新风口的尺寸是按15%的新风比计算的,过渡季节如果采用全新风,那么新风口的风速不是会很大?

回帖成功

经验值 +10