主筋采用压力焊是土建专业焊接的,再执行引下线利用柱主筋是不是相当于白赚了呢?如果采用图片的主筋连接方式,是不是还要用圆钢做搭接。

1155299900303.JPG

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • yzd0812
    yzd0812 沙发
    大家在公司做预算时要同时做防雷,水电的预算吗
    2010-08-26 20:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiagq
    xiagq 板凳
    “该工程按浙江综合解释可套用2-1246子目(见《使用手册》P569),该子目计量单位10米。因此,计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。
       例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:
      引下线工程量85×6×2=1020m ”
    该解释明显与全统的工程量计算规则不符。